活塞電磁閥是工業 自動化控製係統中常用的關 鍵元件,其在流體 控製中扮演著重要的角色。然而,有時候在使用過程中可能會 遇到一些故障,影響其正常工作。本文根據美國科恩科KNKE的進口電磁閥的工程師在第二十屆泵閥展覽會 上的發言,為 您講解一些常見的活塞電磁閥故障及其解決 方法。
故障一:通電不動作
原因分析:
1、電源接線接觸不良。
2、電源電壓變動不在允許範圍內 。
3、線圈短路或燒壞。
處理方法:
1、檢查並重新接好電源線。
2、調整電壓在正常範圍內 。
3、更換線圈。
故障二:關閥時流體不能切斷
原因分析:
1、流體 粘度不符合。
2、流體 溫度不符合。
3、彈簧變形或壽命到期。
4、閥座有缺陷或粘附贓物。
5、密封墊脫出缺陷或變形。
6、平衡孔或節流孔堵塞。
7、使用時工作頻率太高或壽命到期。
處理方法:
1、更換合適粘度的流體 。
2、調整流體 溫度至符合要求。
3、加墊片或更換彈簧。
4、清洗、研磨或更新閥座。
5、更新、重新裝配密封墊。
6、及時清洗孔道。
7、改選產 品型號或更換新產 品。
故障三:外漏
原因分析:
1、管道連接處鬆動。
2、管道連接外密封件損壞。
處理方法:
1、擰緊螺絲 或接管螺紋。
2、更換密封件。
故障四:內泄漏嚴重
原因分析:
1、流體 溫度不符合。
2、導閥座與 主閥座有雜質或缺陷。
3、導閥與 主閥密封墊脫出或變形。
4、彈簧裝配不良、變形或壽命到期。
5、使用時工作頻率太高。
處理方法:
1、調整流體 溫度或更換。
2、清洗或研磨修複導閥座與 主閥座。
3、更換密封墊。
4、更換彈簧。
5、改選產 品型號或更換新產 品。
故障五:通電時噪音過大
原因分析:
1、緊固件鬆動。
2、電壓波動,不在允許範圍內 。
3、流體 壓力或工作壓差不適合。
4、流體 粘度不符合。
5、銜鐵吸合麵有雜質。
處理方法:
1、擰緊緊固件。
2、調整到正常電壓範圍內 。
3、調整壓力或工作壓差,或更換產 品。
4、更換適合的流體 產 品。
5、及時清洗吸合麵。
科恩科KNKE的閥門工程師介紹,維護和保養 活塞電磁閥是確保其長期穩定工作的關 鍵。通過定期檢查和維護,可以有效預防和解決 這些常見故障,確保係統的可靠性和安全性。