氣動執行器作為 自動化控製係統中的重要部件,其穩定性和可靠性對整個 係統的正常運作至關 重要。然而,就像任何機械設備一樣,氣動執行器在使用過程中可能會 遇到各種故障。以下是一些常見故障及其維修方法,旨在幫助技術人員快速準確地診斷和解決 問題。
1、電源指示燈不亮,伺放板無反饋,無動作
這種情況通常首先考慮電源問題。實踐中,檢查保險管完好後,若電源指示燈仍不亮,可能是電源指示燈本身開路。使用萬 用表檢測並確認後,更換指示燈即可解決 問題。此故障說明,電源指示燈的開路可能導致整個 伺放板不工作,維修時應優 先考慮檢查。
2、給信號可以開啟但無法關閉
當發現執行機構能夠響應開啟信號但無法關 閉時,應首先檢查反饋線路確保無誤。進一步檢查可發現,若給關 閉信號時指示燈不亮,可能指向關 指示燈或可控矽部分存在問題。通過更換開路的關 指示燈,可以有效解決 故障。
3、執行機構動作方向不受輸入信號控製
這種故障可能由限流電阻、移相電容無異常但電機繞組出現問題導致。萬 用表檢查電機繞組阻值發現異常(如阻值不穩定),通常表明電機繞組損壞。更換電機是解決 此類故障的有效方法。
4、供電即跳閘,伺放保險燒毀
此類故障常因電機繞組短路或抱閘損壞引起。檢查電機繞組電阻若趨近於 零,以及抱閘兩 端電阻趨近於 無窮大,表明需要更換抱閘和電機。維修後應重新調試以恢複正常運作。
5、無論何種信號輸入,電機均不動作
當發現電機不響應任何信號時,直接通電測試電機繞組。如果電機仍不轉動,即便拆下抱閘也是如此,並且電機繞組阻值正常,此時應檢查轉子。有時轉子和電機端蓋之間可能累積灰塵,清理並潤滑後,電機應能恢複正常工作。
6、執行機構的動作方向不受伺放板控製
在這種情況下,建議檢查電機繞組、限流電阻和移相電容。這三個 因素是影響執行機構轉向的關 鍵。一致的檢查結果與 最終數據相符表明,故障排除應從 這三個 方麵入手。
氣動執行器的故障診斷和維修需要技術人員具備基礎的電氣知識和一定的實踐經驗。通過對上述常見故障的分析和處理,可以提高設備的穩定性和可靠性,保障自動化係統的順暢運行。每次維修後,重要的是進行徹底的測試和調試,確保設備恢複到其最佳工作狀態。