常見問答

冷水機組閥門的安裝步驟及注意事項

發布時間:2024-07-09 14:06:53

在工業 冷水機組的日常運行中,閥門的安裝至關 重要。正確的安裝不僅 確保了係統的安全高效運行,還大大降低了未來維護的難度和成本。本文將詳細介紹冷水機組中各種閥門的安裝步驟及注意事項。

1、閥門的選擇與安裝位置

image.png

安裝閥門時,應選擇易於 拆卸和維護的位置。在安裝過程中,必須確保閥門的方向正確,以符合製冷劑的流向,避免安裝反向。

2、法蘭式閥門的安裝

在安裝法蘭 式閥門時,需使用高壓石棉板作為 墊片,以確保良好的密封性。墊片的厚度應根據閥門法蘭 槽的深淺來確定。對於 較大或槽較深的閥門,應使用較厚的石棉板。此外,組裝時需保證所有螺栓受力均勻,以防止凹凸接口的密封不嚴 。

3、截止閥的安裝方向

截止閥應安裝使得工質從 閥門底部向上流動。在水平管道上安裝時,閥杆應垂直向上或傾 斜至某一角度,絕不能向下。若閥門位置較高或難以接近,可考慮將閥杆水平安裝,以便操作。

4、止回閥的正確安裝

止回閥的安裝必須保證閥芯能自動開啟。對於 升降式止回閥,應確保閥芯中心線與 水平麵垂直;對於 旋啟式止回閥,必須確保閥芯板能順暢旋轉,並且安裝在水平位置。

5、安全閥的安裝

安全閥應直接安裝在設備出口處的截止閥上,並確保閥體 上的箭頭與 工質流動方向一致,以保障其正常工作和安全性。

6、電磁閥的安裝注意事項

電磁閥必須水平安裝在設備的出口處,並且位置應按圖樣規定進行。若電磁閥安裝在節流閥前,兩 者之間應至少保持300mm的間距。

7、熱力膨脹閥的安裝細節

熱力膨脹閥也應水平安裝,並注意進出口的正確連接。感溫包的位置對於 熱力膨脹閥的控製效果至關 重要,應牢固地固定在清潔的吸氣管上,並保證良好接觸。外平衡管則應安裝在回氣管感溫包綁紮處的下部,確保其與 感溫包之間的距離合適。

正確安裝閥門是確保工業 冷水機組安全高效運行的基礎。遵循以上步驟和注意事項,可以最大限度地發揮冷水機組的性能,同時降低故障率和維護成本。在安裝過程中,細節決 定成敗,因此務必按照專 業 指導和製造商的推薦進行操作。