蒸汽調節閥作為 控製係統中的重要執行元件,尤其在高溫高壓介質的應用中,選型的正確與 否直接影響設備的穩定運行。本文通過實際案例探討了蒸汽調節閥的選型原則以及使用中的注意事項,幫助讀者更好地理解如何在複雜工況中正確應用調節閥。

image.png

一、選型的重要性

蒸汽調節閥的選型不僅 要考慮閥門本身的結構和性能,還需結合現場的工況條件。蒸汽作為 一種高溫高壓介質,對閥門材料和執行機構提出了較高的要求。在實際案例中,一家大型化工企業 需要通過蒸汽調節閥控製反應罐的溫度,蒸汽的溫度達到200℃左右,壓力約為 1.2MPa。由於 現場參數不清,最初選用了電動單座調節閥,結果故障頻發,係統頻繁振蕩,導致閥門無法穩定運行。

1.1 電動單座調節閥的不足

單座調節閥雖然在某些工況下表現良好,但由於 其結構特點,麵對較大的壓差時容易產 生不平衡力,給執行機構帶來較大的負擔。在上述案例中,由於 蒸汽的進出口壓差較大,導致執行器的負荷過重,電機和控製模塊頻繁損壞,齒輪被打壞。由此可見,單座調節閥並不適合在高壓差的蒸汽控製場景中使用。

1.2 套筒調節閥的優勢

通過現場分析,最終決 定使用電動套筒調節閥來替代單座調節閥。套筒閥具有平衡結構的閥芯,能夠有效減小蒸汽通過時產 生的不平衡力,從 而減輕執行器的負擔。特別是在係統對閥門的泄漏量要求不高的情況下,套筒調節閥是更為 合適的選擇。它不僅 可以延長閥門的使用壽命,還能在長期高溫高壓條件下穩定運行。

二、使用中的關鍵問題

調節閥的選型固然重要,但在實際應用中,安裝、調試以及維護同樣起到至關 重要的作用。不恰當的安裝和調試不僅 會 降低閥門的效率,甚至會 加速故障的發生。以下幾個 方麵需要特別關 注:

2.1 合理的取壓點選擇

調節閥控製係統中的取壓點非常重要。如果取壓點設置在壓力波動劇烈的地方,係統的控製靈敏度會 過高,導致調節閥頻繁動作,增加閥門的磨損和故障率。在案例中,正是因為 取壓點選擇不當,導致了係統的頻繁振蕩和閥門的異常磨損。經過重新設計,合理選擇取壓點,係統的穩定性得到了顯著提高。

2.2 PID參數的調整

控製係統中的PID參數設置對調節閥的運行有著直接影響。案例中,原本的PID參數設置導致係統對壓力波動反應過於 靈敏,造成調節閥頻繁動作,進而引發了係統的震蕩。通過調整PID參數,減小比例帶並加大積分時間,降低係統的靈敏度,使得係統在壓力波動時能夠平穩響應,避免了不必要的頻繁調整。

三、其他選型建議

在本次案例中,雖然最終選用了電動套筒調節閥,但實際上根據工況條件,氣動雙座調節閥也是一個 更為 理想的選擇。氣動雙座調節閥具備更好的動態平衡能力,可以在較大的壓差下穩定工作。但由於 用戶鋪設氣源管路不方便,最終未采用這一方案。

四、調節閥的維護和管理

調節閥作為 控製係統中的動態執行元件,其故障率相對較高。用戶在選型後,不能忽視其日常的維護和保養 。特別是在現場總線調節閥逐漸普及的背景下,調節閥所承擔的任務越來越多,維護的難度也隨之增加。為 確保係統的長期穩定運行,用戶應掌握調節閥的性能特點,並結合具體 工況進行合理的維護和保養 。

蒸汽調節閥的選型與 使用是一個 綜合考慮現場工況、閥門性能和係統參數的過程。選型不當不僅 會 增加設備的故障率,還會 影響係統的正常運行。通過合理選型、正確安裝、精確調試和科學維護,調節閥才能在複雜的工況下發揮出最佳的控製效果。企業 在設計和使用調節閥時,應重視每一個 細節,將調節閥與 整個 係統緊密結合,從 而確保係統的穩定高效運行。